板式換熱器廠家對換熱器內漏現象的處理方式
在板式換熱器廠家中,板式換熱器的生產是具有非常重大的意義的,相比于其他換熱器,板式換熱器所擁有的性能十分的優越,但是在板式換熱器的使用過程中,還是會(huì )出現故障,其中內漏就是最常見的一種故障,下面就由板式換熱器廠家來為大家講述解決方式:
內漏其實就是指換熱器設備內的兩種介質由于某種原因而導致的高壓側介質向低壓側滲漏的一種現象,一般情況下,發生內漏現象的時候都十分的不易被發現。導致板式換熱器發生內漏現象的原因主要包括板片穿孔、裂紋和被腐蝕等。
板式換熱器廠家告訴大家,想要發現這種滲漏現象,就必須要經常對低壓側的介質進行化驗,從其組分的變化中來進行判斷,板式換熱器廠家對內漏的停機檢查辦法如下:
①將板式換熱器拆開,將板片表面的污垢清除干凈,擦干之后再將換熱器重新組裝起來,在一側進行壓力為0.2~0.3MPa的水壓實驗,待另一側流出水之后即停止實驗,打開換熱器,仔細觀察板片的未試壓側,其中濕的板片則為有孔或者是有裂紋的板片。
②在現場還可以使用透光、著色的檢查方式,查出廢板片,凡是檢查出來的廢板片和墊片都必須要進行更換,然后再重新組裝之后再進行使用。